纪若星

小谈剪力墙烂根的处理方法随着国土资源的日益紧张,城市建设向纵深方向发展。民用住宅尤其是高层住宅已成我国城市住宅发展的大方向。框架剪力墙结构的诞生是适应城市高层住宅发展的产物.剪力墙质量的好坏将直接影响着高层住宅工程的质量.在剪力墙结构施工过程中墙体烂根是一个常见的质量通病.烂根的存在直接影响着结构的耐久性.众所周知,当剪力墙受到水平地震荷载时在墙底处的弯矩最大.如果墙体存在烂根隐患,剪力墙的抗剪性能将会受到极大的影响,影响结构安全,所以工程施工中必须重视这个问题.遇到墙体烂根时,必须进行适当的加固处理.在进行加固烂根之前,需要将烂根部位剔凿掉,且剔部分宜略大于烂根部位的高度.在剔过程中要注意保护原剪力墙钢筋,不要扰动钢筋.待剔结束后一定要将剔部位的碎屑,杂物清理干净.加固材料选用HGM—1高度微膨胀灌浆料,在满足强度的同时,还能保证新旧墙面的搭接密实。也许有人会有异议;这种高度灌浆料虽然强度等方面没有问题,但是成本比混凝土高。如果使用混凝土加固,我们必须要考虑到加固使用的少量混凝土从混凝土橄榄车运至楼层里面将会非常的耗工耗时,然而袋装HGM1灌浆料可以在需要处理的楼层现场少量搅拌,所需人工数远比采用混凝土加固的少。进行灌浆之前,在烂根墙体四周砌筑高于需要处理墙根12cm的砖模,在砖模内层衬一块1.5cm厚的多层板。之所以选择使用砖模是为了防止浆从模板底濡出,且在此情况下采用砖模更方便。砖模距离墙体水平距离应控制在5cm8cm。水平距离不宜过大以免造成不必要的浪费及增加后期拆模时的难度。使用时只需把灌浆料倒入料盆后,使料盆与地面成200c300c角度斜放。加入适量的水进行搅拌,直至浆形成了自流体。在进行灌浆之前用谁将砖模以及墙根充分湿润,防止灌浆料因水分丢失造成干缩形成裂纹。灌浆时必须注意做到从同一侧灌,禁止两侧一起灌筑,并且灌到略高于墙根部位,以做到排尽墙体内的空气使之灌筑密实。灌筑时要做到连续性,间隔时间不宜过大。灌注完毕后,要做好覆盖保温。根据同条件试块报告;72小时后HGM1灌浆料的强度会到达c

时间:2021-12-08 17:16:49
车飞伟

处理措施1、在墙柱根部凿去薄弱松散部分混凝土及松动石子,凿出一条U行凹槽。2、用钢丝刷或压力水洗刷槽内杂物,对钢筋表面进行除锈,多次洗刷直至干净,湿润槽壁。3、在墙体根部斜支模板。模板支设要牢固,防止混凝土强度未达到要求之前受到扰动。4、用粒径mm细石混凝土(比原混凝土标号高一级)进行浇注,仔细填塞、捣实。5、加强养护。6、混凝土强度达到要求后,拆除模板,将凸出的多余混凝土进行剔除。三、缺陷修补质量控制1、在缺陷修补施工前,施工人员应配合质检人员对缺陷进行详细检查,认真做好缺陷记录。2、严格按照“三检”制度对缺陷修补的每道工序进行检查,修补处理每道工序应有相应的质量检查记录,上一道工序经验收合格后方可进行下一道工序施工。否则,视为不合格,必须返工,不留质量隐患。3、对于重要部位的缺陷修补,应有质检员进行全程跟踪检查,以确保工程质量。四、加强预防措施为保证工程质量,针对模板工程及混凝土工程,我项目部将加强对施工管理人员及施工班组的技术指导工作,在施工过程中要特别注意以下几点1、支设模板前将剪力墙部位的杂物等清理干净;模板拼缝严密,防止漏浆。

时间:2021-12-08 17:16:56
全旖旎

钢筋混凝土结构浇筑经常会出现各种问题,其中混凝土“烂根”现场很普遍,这严重危害混凝土结构工程的寿命。混凝土“烂根”怎么处理呢?今天就为大家介绍一种应对材料可以有效的解决混凝土烂根现象,它就是灌浆料。

在解决烂根现象时,我们应对其进行了解。什么是混凝土“烂根”呢?混凝土出现浇注质量问题如蜂窝、空隙、露筋、新老混凝土接茬不密实等等弊病,在工地常称做“烂根”,又因这个部位是竖向构件(柱、墙)与水平构件(梁、板)交接处,常称做“十字节点”。从结构受力分析,“十字节点”是传递垂直荷载(如结构自垂、使用荷载)和水平力(如地震剪力)的关键部位,其混凝土浇注质量不容忽视。

混凝土蜂窝、烂根出现“烂根儿”的现象的主要有3方面原因

1、钢筋过密不利振捣和浇注,也可以说是混凝土骨料粒径太大;

2、模板底部与混凝土楼板相接处,因较大缝隙易跑浆,造成缝隙的原因;

3、新、老混凝土接茬处(模板底部)清理不干净等原因。

混凝土“烂根”预防办法

1、提供混凝土流动性,减小骨料粒径;

2、振捣充分;

3、模板支架好,不留缝隙;

4、清理干净预浇筑的基面。

混凝土出现蜂窝、孔洞、烂根处理

可以用灌浆料对其进行加固。步骤如下

1、将出现蜂窝、孔洞、烂根处凿毛;

2、清除表面不利于附着的小颗粒、粉尘,润湿表面至饱和,无明水;

3、支架好模板,将搅拌好的灌浆料灌入木板中;

4、脱模,养护。

房屋梁柱加固灌浆材料就找上海华固。华固是专业灌浆料厂家,生产的灌浆料强度高(是普通混凝土强度23倍),流动性好(初始流速290mm以上),微膨胀、不收缩,施工快捷(无需振捣),同比混凝土施工,可节约大量时间。

时间:2021-12-08 17:17:03
第五纳冉

原因1)模板根部缝隙堵塞不严漏浆;2)浇注前未下同混凝土配合比成份相同的无石子砂浆;3)混凝土和易性差,水灰比过大石子沉底;4)浇注高度过高,混凝土集中一处下料,混凝土高析或石子赶堆;5)振捣不实;6)模内清理不净、湿润不好。

预防措施:1)支模前剪力墙部位的杂物清理干净,在模板侧面黏贴海绵条,防止漏浆;2)严格分层浇筑,混凝土浇筑过程中,捣密振实,表面刮平;3)合模前将模清理干净,均匀涂刷脱模剂;4)及时对混凝土进行洒水养护。

处理方法:混凝土柱部分地方出现轻微烂根现象,可采取灌浆法进行修补,材料使用混凝土灌浆料,施工流程为旧混凝土凿毛,用清水冲洗饱和,灌注、涂抹灌注浆体,养护。

时间:2021-12-08 17:17:09